Shihlin Sürücü İkinci Hızlanma Yavaşlama Rampa Ayarı

SHIHLIN AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 950
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin Sürücü İkinci Hızlanma Yavaşlama Rampa Ayarı

Mesaj gönderen İlhan »

Eğer 2. bir hızlanma ve yavaşlama rampması istenir ise boşta olan bir input 8 olarak tanımlaması gerekir. Bu input aktif edildiğinde hızlanma için 01-22 yavaşlama için ise 01-23 parametrelerine bakar.

Örneğin SC3 için konuşacak olursak.
2. hızlanma yavaşlama rampası için M0 inputu kullanılacak ise
03-03: 8 ayarlanmalıdır.
M0 geldiği durumda 2. hızlanma ve yavaşlama rampasına bakar.
Shihlin Sürücü İkinci Hızlanma Yavaşlama Rampa Ayarı.pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.