1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CANopen üzerinden Siemens S7-1200 ve SA3 İnverter Haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2019 12:56
gönderen İlhan
CANopen üzerinden Siemens S7-1200 ve SA3 inverter haberleşme.

Linklerde bilgi amaçlı 4 ilgili dosya ve doküman bulunmaktadır.

-Dosya adı “1.png”: CM CANopen modülü konfigürasyon yazılımı CM CANopen Configuration Studio 2.0 için anahtar seçeneklerin ekran görüntüsü.

-Dosya adı “CANOPEN_12.7z”: CM CANopen Configuration Studio 2.0 ile hazırlanmış test konfigürasyon dosyaları

-Dosya adı “1214_test.7z”: Siemens PLC yazılımı TIA Portal V15 ile hazırlanmış test program dosyaları

-Dosya adı “Shihlin_SA3_CANOPEN_N.EDS”: SA3 inverter EDS (Electronic Data Sheet) tanıtma dosyası

Testiniz esnasında, lütfen 07-15 (P.800)=5 (Canopen slave address) ve 07-16 (P.801)=1 (500K) set ediniz.

Dosyalar:
Siemens PLC ile Shihlin sürücü Canopen.rar