1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin SC3 Serisi AC Motor Sürücüde Potansiyometre ve Harici Start Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2017 15:06
gönderen İlhan
Açıklama:

Harici potansiyometre bağlantısında dikkat edilmesi gereken nokta ortak ucun 3 numaralı klemense bağlanmış olması gerektiğidir.

Harici potasyometre diyaramı:

analog baglanti.JPG
Harici Start bağlantı diyagramı:

harici start stop.JPG
Ortak uç 5/SD klemensidir. İleri yön Start için STF, Geri yön Start için ise STR girişleri kullanılır. STF ve STR'den herhangi biri gelmiyorsa sürücü STOP konumunda olur.