1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

FLA0402U Analog Giriş/Çıkış

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2018 14:57
gönderen İlhan
4 Analog Giriş, 2 Analog çıkış FLA0402U için hazırlanmış örnek uygulama ve kullanıcı tanımlı fonksiyon bloğa ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz. Uygulama ve Fonksiyon Blok ile modül registerlerinin kullanımı kolaylaştırılmıştır.

FLA0402U.PNG
Örnekte giriş ve çıkışlar 0-10V'a göre ayarlanmıştır. Giriş 0-10V olması için gönderilmesi gereken sayı 19, çıkışın 0-10V olması için ise gönderilmesi gereken sayı 2 dir. Bu değerlerin tablo haline http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=259 bakabilirsiniz.

Analog girişler 16 bit çözünürlüklü olup 0-65535 arası sayısal değer 0-10V analog değer elde edilebilir.
FLA0402U_FB.rar
FLA0402U.rar