merhaba
2 adet solenoid valf ile boru içersinden geçen suya kimyasal karıştırılmakta. başlangıç bir degerle başlıyarak sensörlerden gelen bilgiler ve suyun debisinin degişmesiyle beraber kimyasal enjeksiyon oranı degişmektedir. valfler on off şeklinde çalışıyor. 0,5 saniye çalış 1 saniye dur şeklinde. PID ayarları ile alakalı detaylı bir anlatım bulamadım. konuyla alakalı örnek bir programınız yada türkçe bir dökümanınız varsa paylaşırsanız sevinirim Teşekkürler.
PID uygulaması
Re: PID uygulaması
Merhaba,
Kullanmış olduğunuz ürün model numaralarını belirtiniz.
Kullanmış olduğunuz ürün model numaralarını belirtiniz.
Re: PID uygulaması
FL005-0808N-S1
FLA0400-16
FP4070TN
FLA0400-16
FP4070TN
Re: PID uygulaması
Herhangi bir çıkışını (Fiziksel veya Lojik) ON ve OFF sürelerini ayarlamak istiyorsanız BlinkA (Asymetric Signal Generator) komutunu kullanabilirsiniz. Timer'in içinde bulunur. Komut anlatımı için viewtopic.php?f=9&t=10 inceleyebilirsiniz.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 38 misafir