Analog değer okuma

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
K.turkuz
Mesajlar: 1
Kayıt: 20 Eyl 2021 20:31
İletişim:

Analog değer okuma

Mesaj gönderen K.turkuz »

Plc den sıcaklık değerini analog dan dijitale nasıl çeviririz Hangi komutlar kulanılır örnek verirmisiniz bağlantısı nasıl olacak kablolar nasıl bağlanmalı
Plc de analog değeri dijital olarak nasıl görürüz programlarız hangi komutları kullanırız
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Analog değer okuma

Mesaj gönderen İlhan »

Sıcaklık sensörünüz nedir?
PT100 ise FLA0400R modülü kullanarak sensörden gelen sıcaklık bilgisini 1. kanal için Analog_Input_Type_CH1 adresinden okuyabilirsiniz. Örneğin 255 diye bir değer okuyorsanız bu 25.5 derece demektir. Bağlantı diagramı için kullanım klavuzunu inceleyiniz
Termokupul için ise FLA0400T ise kullanım klavuzunu inceleyiniz inceleyiniz.

PLC Ek Modül Kullanma Klavuzlarının tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz.
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir