Merhaba;
1 plc ile 2 hmi 'ı RS-232 ile haberleştirmek istiyorum. Bağlantılarımı ve programımı yaptım.
İki ekranın birden haberleşmesini taktığımda haberleşme kopuyor ama ekranları tek tek taktığımda haberleşiyor.
232' den iki ekran ile plc yi haberleştirme yapabilir miyim?
1 PLC 2 HMI RS-232 Haberleşme
Re: 1 PLC 2 HMI RS-232 Haberleşme
Merhaba,
PLC'ye iki adet ekran bağlanacaksanız bu ekranları PLC'nin RS-232 ve RS-485 portlarına ayrı ayrı bağlamanız gerekir. Yani. 1. Ekran PLCnin RS-232 portuna, 2. Ekran PLC'nin RS-485 portuna bağlanmalıdır. MODBUS seri port haberleşme çalışma mantığı gereği bir hatta birden fazla Master olmasına izin vermez.
PLC'ye iki adet ekran bağlanacaksanız bu ekranları PLC'nin RS-232 ve RS-485 portlarına ayrı ayrı bağlamanız gerekir. Yani. 1. Ekran PLCnin RS-232 portuna, 2. Ekran PLC'nin RS-485 portuna bağlanmalıdır. MODBUS seri port haberleşme çalışma mantığı gereği bir hatta birden fazla Master olmasına izin vermez.