Yüksek hızlı sayıcı kullanırken fiziksel bir çıkış yerine bit kontrol edemez miyiz? İnterrupt kulandığımda(ilk soru cevabı olabilir
Force O/P Control
Force O/P Control
Selamlar,
Yüksek hızlı sayıcı kullanırken fiziksel bir çıkış yerine bit kontrol edemez miyiz? İnterrupt kulandığımda(ilk soru cevabı olabilir
) veya Action On Preset seçmediğimizde yine de fiziksel çıkışı kullanıyor mu?
Yüksek hızlı sayıcı kullanırken fiziksel bir çıkış yerine bit kontrol edemez miyiz? İnterrupt kulandığımda(ilk soru cevabı olabilir
- Nazım SARIBAŞ
- Mesajlar: 111
- Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
- İletişim:
Re: Force O/P Control
Merhaba ,
Action On Preset seçeneği seçilmediği durumda fiziksel çıkış preset değerine ulaşıldı çıkışı olarak kullanılmaz . Action On Preset özelliğini aktif iken execute interrupt logic seçeneğini işaretler ve Hardware interrupt bloğu oluşturursanız hızlı sayıcı değeriniz preset değerine ulaştığında intterrupt bloğunuz çalışır .
Action On Preset seçeneği seçilmediği durumda fiziksel çıkış preset değerine ulaşıldı çıkışı olarak kullanılmaz . Action On Preset özelliğini aktif iken execute interrupt logic seçeneğini işaretler ve Hardware interrupt bloğu oluşturursanız hızlı sayıcı değeriniz preset değerine ulaştığında intterrupt bloğunuz çalışır .