1- Öncelikle PLC'nin COM-2 portunu Modbus RTU (Unit as Master) seçip protokolü aşağıdaki gibi ayarlayınız.
Sürücü haberleşme protokolünü 8,E,1,9600 RTU ve istasyon numarasını 1 olarak ayarlayıp, çalışma şartı ve frekans komut kaynağını haberleşme üzerinden göndermek için ayarlanması gereken parametreler ne ise onları ayarlayınız. Sürücü haberleşme modunda değilse start/stop ve frekans bilgisini almaz.
2- Hex adreslerin modbus adreslere çevirilmesi ve FlexiSoft'a eklenmesi
Hex adresleri modbusa çevirmek için hex'i decimal'e çevirip 400001 ile toplamanız gerekir. İlgili sürücüyü dikkate alırsak 0001H'in decimal karşılığı da 1'dir. 400001 ile toplandığında değer 400002 olur. 0002H'in de decimal karşılığı 2 400001 ile toplandığında da sonuç 400002 olur.
0001H: 400002 adresine 1 gönderilir ise ileri start, 3 gönderilir ise geri start,0 gönderilir ise de stop olur. (ilgili firma ile görüşüp teyit ediniz.)
0002H: 400003 (Frekansın gönderildiği adres)
Adreslerin FlexiSoft'a eklenmesi.
Tags'a geldikten sonra Add Tag denir.
Yukarıda oluşturulan adresleri lojik blokta kullanamazsınız. Kullanabilmeniz için bu adresleri PLC'de oluşturduğunuz word tipindeki adresler ile ilişkilendirmeniz gerekir. Bunun için de tasks kısmı kullanılır. Tasks'a geçmeden tasks'ta kullanmacağımız PLC adreslerini oluşturmamız gerekir. PLC_Calisma ve PLC_Frekans adında word 2 tag oluşturalım.
3- Tasks işlemlerinin tanımlanması. Burada amaç PLC_Calisma'ya girilen değeri Surucu_Calisma, PLC_Frekans'a girilen değeri Surucu_Frekans'a taşımaktır.
Program PLC'ye gönderilirken kesinlikle firmware işaretli olmalıdır. Program PLC'ye gönderildikten sonra online olup Data Window'a gelin ve PLC_Calisma, PLC_Frekans taglarını ekleyiniz.
PLC_Calisma'nın içine
1 yazın ileri dönüp dönmediğini kontrol edin
3 yazın geri dönüp dönmediğini kontrol edin
0 yazın stop'a geçip geçmediğini kontrol edin.
PLC_Frekans'ın içine de frekans bilginizi yazınız. Örneğin 10Hz için 1000 gibi.
Bu şekilde 1 sürücü ile haberleşmenizi sağlıklı bir şekilde kurduğunuza emin olduktan sonra COM-2 portuna Add deyip diğer sürücüler için de aynı protokolde sadece istasyon numarasını 2,3,...10 ve Surucu_2, Surucu_2... Surucu_10 olarak ekleyip her biri için tags kısmından tagları oluşturup aynı adımları farkı tag adları kullnarak (adresler aynı olacak) uygulayabilirsiniz. Biz de Shihlin sürücülerimiz ile aynen bu şekilde haberleşmekteyiz. Bir farkı yok. Farklı olan sadece adreslerdir. FlexiSoft üzerinden yapılan ayarlar aynıdır.
Bağlantı için ise COM-2 portundaki A ucu RS-485'in (+)'sıdır ve ilgili sürücünün RS-485 portundaki (+) ucuna, B ucu RS-485'in (-)'sıdır ve ilgili sürücünün RS-485 portundaki (-) ucuna bağlanmalıdır. Torak ucu olan uç da GND'dir bu da karşı tarafın GND ucuna bağlanmalıdır.
PLC tarafında yapılması gereken ayarlar bunlardır. Sürücü bağlantısını ve parametrelerini doğru ayarladığınız sürece haberleşmenize engel bir durum yoktur.
İyi çalışmalar.
Renu PLC Omron J7 Sürücü Haberleşmesi
RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Re: Renu PLC Omron J7 Sürücü Haberleşmesi
Neyi kastettiğinizi anlamadım. Resimli paylaşırsanız yorumlamaya çalışırım. Yalnız işaretlediğim kırmızı alanları dikkatlice inceleyiniz. Register kısmını Holding Register seçtiğinizden emin olun.
“RENU PLC Forum” sayfasına dön
Geçiş yap
- Hoş Geldiniz
- ↳ Bizimle Çalışmak İster misiniz?
- ↳ Firma İletişim Bilgileri
- RENU PLC (Programmable Logic Controller)
- ↳ RENU PLC Forum
- ↳ RENU PLC Teknik Dökümanlar
- ↳ PLC Kullanma Klavuzları
- ↳ PLC Ek Modül Kullanma Klavuzları
- ↳ PLC Pulse Giriş ve Çıkış Özellikleri
- ↳ RENU PLC Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RENU PLC Örnek Uygulamalar
- ↳ Kullanıcı Tanımlı Fonsiyon Blokları (UDFB)
- ↳ RENU PLC Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RENU PLC Komutları
- ↳ Timers (Zamanlayıcılar)
- ↳ Compare (Karşılaştırma)
- ↳ Counters (Sayıcılar)
- ↳ Arithmetic (Aritmetik İşlemler)
- ↳ Advanced (Gelişmiş)
- ↳ Conversions (Değişken Dönüşümleri)
- ↳ Booleans (Lojik İşlemler)
- ↳ Registers (Veri İşleme)
- ↳ Selectors (Seçiciler)
- ↳ Standart Komutlar
- ↳ Strings (Karakter İşleme)
- ↳ PID
- ↳ Maths (Matematik Fonksiyonları)
- ↳ Miscellaneous
- ↳ User
- ↳ RENU PLC Video Anlatım
- ↳ RENU PLC Bilgisayar Yazılımları
- RASCH RTP HMI (İnsan Makina Arayüzü)
- ↳ RTP HMI Forum
- ↳ RASCH RTP HMI Teknik Dokümanlar
- ↳ RASCH RTP HMI Örnek Uygulamalar
- ↳ RASCH RTP HMI Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RASCH RTP HMI Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RASCH RTP HMI Video Anlatım
- RASCH SPM2 HMI (İnsan Makina Arayüzü)
- ↳ RASCH SPM2 HMI Forum
- ↳ RASCH SPM2 HMI Teknik Dokümanlar
- ↳ RASCH SPM2 HMI Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RASCH SPM2 HMI Örnek Uygulamalar
- ↳ RASCH SPM2 HMI Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RASCH SPM2 HMI Elementleri
- ↳ RASCH SPM2 HMI Video Anlatım
- RENU HMI (İnsan Makina Arayüzü)
- ↳ RENU HMI Forum
- ↳ RENU HMI Teknik Dokümanlar
- ↳ HMI Kullanma Klavuzları
- ↳ RENU HMI Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RENU HMI Örnek Uygulamalar
- ↳ RENU HMI Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RENU HMI Elementleri
- ↳ Clock Objects (Zaman Elementleri)
- ↳ RENU HMI Video Anlatım
- ↳ RENU HMI Bilgisayar Yazılımları
- SHIHLIN AC Motor Sürücü
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Teknik Dökümanlar
- ↳ Shihlin AC Sürücü QR Kod
- ↳ AC Motor Sürücü User Manuel
- ↳ AC Motor Sürücü Kullanma Klavuzları
- ↳ AC Motor Sürücü Çizim ve Ölçüler
- ↳ AC Motor Sürücü Frenleme Direnç Değerleri
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Modelleri ve Özellikleri
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Bilgisayar Yazılımları
- Servo Motor ve Sürücü
- ↳ Servo Forum
- ↳ Servo Teknik Dökümanlar
- ↳ Shihlin AC Servo QR Kod
- ↳ Servo Sürücü User Manuel
- ↳ Servo Sürücü Kullanma Klavuzları
- ↳ Servo Sürücü ve Motor Çizim Ölçüleri
- ↳ Servo Frenleme Direnç Değerleri
- ↳ Servo Sürücü Katalog
- ↳ Servo Çalışma Modları
- ↳ Servo Modelleri ve Özellikleri
- ↳ Servo Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ Servo Bilgisayar Yazılımları
- RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Forum
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Teknik Dökümanlar
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Forum
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Teknik Dökümanlar
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- RASCH PLC/PAC (Programlanabilir Otomasyon Kontrol Cihazı)
- ↳ RASCH EC & MC Serileri PLC/PAC Forum
- ↳ RASCH EC & MC Serileri PLC/PAC Teknik Dokümanlar
- ↳ RASCH MC501 & MC512 & MC522 PLC/PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ RASCH MC600 & EC302 PLC/PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ GL100 İlave Modüller & GR100 Couplerlar için Donanım Kılavuzları
- ↳ GL200 İlave Modüller için Donanım Kılavuzları
- ↳ RASCH EC&MC Serileri PLC/PAC Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ RASCH EC&MC Serileri PLC/PAC Modelleri ve Özellikleri
- HCFA PAC (Programlanabilir Otomasyon Kontrol Cihazı)
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Forum
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Teknik Dokümanlar
- ↳ HCFA PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ HCQX İlave Modüller için Donanım Kılavuzları
- ↳ HCFA PAC Genel Katalog
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC PLC Modelleri ve Özellikleri
- ↳ HCFA Uzak IO (EtherCAT) Modelleri ve Özellikleri
- ↳ HCFA Uzak IO (EtherCAT) Teknik Döküman ve Dosyalar
- Bilgisayar Yazılımları
- ↳ PLC-HMI Bilgisayar Yazılımları
- ↳ AC Sürücü Bilgisayar Yazılımları
- ↳ Servo Bilgisayar Yazılımları
- ↳ Sıcaklık Kontrol Bilgisayar Yazılımları
- F.A.S.T. DVD
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir