RENU PLC ile Frekans Okuma

Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2020 11:14
gönderen Bahadir
Merhaba,

Örnek uygulamalar arasında göremedim de PLC ile saniyedeki pulse sayısını okuyarak frekans belirleme ile alakalı bir örnek paylaşımı yapabilir misiniz ?
Şimdiden teşekkürler.

Re: RENU PLC ile Frekans Okuma

Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2020 11:38
gönderen Mesut
Merhaba,

Bu işlemi hızlı sayıcı girişini aktif ederek yapabilirsiniz.
Hızlı sayıcı girişlerinin ayarlarını IO Allocation > Base menüsünde yapabilirsiniz.
IO_Allocation.PNG
Hızlı sayıcı konfigürasyonu doğru bir şekilde girildikten sonra, pulse frekansını ölçmek için Rate Calculation seçeneğini aktif edip Rate Span Register değerini 1000 ms yapın.
Frekans bilgisini, örneğin kanal 1 için HSC_Rate_Register_CH1 (MW1734) registerından okuyabilirsiniz.
Rate_Calculation.PNG
Not: ekteki konfigürasyon örnek olarak tanımlanmıştır.

Re: RENU PLC ile Frekans Okuma

Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2020 11:57
gönderen Bahadir
Verdiğiniz bu bilgiler çok çok teşekkür ederim :).