1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2020 15:44
gönderen sonervrl
Merhabalar; Uygulama gereği pc-plc arası haberleştirerek gelen kod bilgisi ile plc içerisinde kontaklama yapmamız gerekmekte.Örnek;Start tag'imizi aktif edip pasif etmek olabilir.Müşteri daha önce delta ile bu uygulamayı yapmaktaymış.Tüm ayarlar için nasıl bir yol izlememiz gerekir.Saygılarımla.
Örnek program:Advanced Serial Port Terminal.
Not:Data okunmayacak sadece tetikleme işlemi yaptırılacaktır.
Teşekkür ederim.
Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2020 17:12
gönderen İlhan
Merhaba,
Modbus olarak bit tetiklemek istiyorsanız PLC tarafındaki ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
1- RS-485 kullanılacak ise COM2, RS-232 kullanılacak ise COM1 aşağıdaki gibi Modbus RTU Slave seçilir.
Modbus1.JPG
2- Oluşturulan taglar aşağıdaki seçenek ile adreslenir ve program PLC'e firmware seçili iken gönderilir.
Modbus2.JPG
3- Start biti ON olduğunda Y0 ON, OFF olduğunda Y0 çıkışı OFF olmuş olur.
Modbus3.JPG
Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020 12:42
gönderen sonervrl
İlhan bey çok teşekkür ederim ilginiz için,kullanmış olduğumuz tag için geçerli olan dec adresi paylaşmış olduğunuz tabloda yazan com2 yada com1 de yazılı olan 000001 e tekabül ediyor değil mi?
Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020 13:20
gönderen İlhan
Rica ederim. İlgili tagın decimal karşılığı o adrestir.