1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Register-Bit okuma?

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2020 22:28
gönderen imozbilek
Renu plcden modbus rtu ile termostat uzerinden cikis ledinin adresini register-bit olarak okumam gerekiyor ama flexisoft uzerinden tag swap yapmaya calistigimda data tipleri ayni olmalidir hatasi aliyorum sadece register okumasinda sorun yasamiyorum?

Re: Register-Bit okuma?

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2020 10:24
gönderen İlhan
Merhaba,
Haberleştiğiniz sıcaklık kontrol cihazının register-bit olarak okumaya çalıştığınız adresin ne olduğunu belirtir misiniz? Ayrıca swap'tan kast ettiğiniz tasks'taki taşıma işlemi mi? (Modbus_Tag to PLC_Tag ) Hatanın ekran görüntüsünü de eklerseniz yönlendirme yapmaya çalışırım.

Re: Register-Bit okuma?

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2020 22:17
gönderen imozbilek
Hocam şimdi adım adım
Dtb serisi delta marka termostatin (102a hex), (4139 decimal) register ine 6 adet bit atılmış
Bu bitler çıkış bir Led durumu çıkış iki Led durumu olarak kullanmam gerekiyor ısıtma soğutma için renu hmiye ısıtma çalışıyor/durdu bit lamp soğutma çalışıyor/durdu bit lamp olarak kullanmam için
Tag adresini holding register altından bit seç ile beraber kullanmaya çalışıp dediğiniz gibi tasma an taşıma yapmaya çalıştığımda It has to be Tag a to Tag b similar data type hatası veriyor
Pc yanımda değil görsel paylaşamıyorum hocam ama bu konuda yardım ederseniz sevinirim

Re: Register-Bit okuma?

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2020 09:06
gönderen İlhan
Aşağıdaki adımları takip ediniz. Başlangıçta bit-number girmeden
adresi PLC'de oluşturulan word bir tag'a taşıyıp PLC içerisinden Adres.0 Adres.1 vb. diyerek bit durumlarını okuyabilirsiniz.

1-
Adres1.JPG
2-
Adres2.JPG
3-
Adres3.JPG
İyi çalışmalar.

Re: Register-Bit okuma?

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2020 12:14
gönderen imozbilek
Tesekkur ederim simdi oldu iyi calismalar