1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Program yükleme hatası
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020 12:24
gönderen salihtolu
product mismatch neden bu hata cıkıyor yardımcı olurmusunuz
Re: program yükleme hatası
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020 12:57
gönderen İlhan
PLC veya Ekran model tipi hatasıdır. Projenizdeki model ile ilgili PLC veya HMI aynı model değil diyor. Karşılaştırmak adına üst taraftan model numarasını kontrol edebilirsiniz.
model tip.JPG
FlexiSoft ile Yazılan Programdaki PLC Modelini Değiştirmek için videolu
viewtopic.php?f=8&t=252 anlatımı inceleyiniz.
Re: Program yükleme hatası
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2020 14:22
gönderen salihtolu
dediginiz gibi cıktı düzeltince oldu .teşekkürler ilhan bey