1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Modbus Tag Eşleştirme hatası

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2020 09:39
gönderen mertd
Merhaba,

Modbus üzerinden shihlin sürücülerle haberleşirken Task bölümünde tagları eşleştirmeye çalışıyorum ancak şöyle bir hata alıyorum

"For copying consecutive words consecutive HMI tags are needed hence it is recommended to use array type tag."

screenshot: https://ibb.co/TPSLRZq
PLC: Fl004-0806N

Re: Modbus Tag Eşleştirme hatası

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2020 13:17
gönderen Mesut
Merhaba,

Bu bir hata mesajı değil bir uyarı mesajıdır.
Yaptığınız gibi, 32Bit değişkenler için Number of Words kısmını 2 seçmelisiniz.
Bu değer 2 seçildiği için, bu değişken dizi ise dizi olarak okumanızı tavsiye eden uyarı mesajı göstermektedir.
Çalışmanızı etkileyecek bir durum değildir.