1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ST Dili Kullanımında Sorular

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2021 02:15
gönderen role
Merhaba,

ST Dilinde BOOL bir değişkeni nasıl force yapabilirim. True/False işlemini space(boşluk) tuşu ile yapabiliyorum. Ama ladder da olduğu gibi force yapamıyorum.

-Simulasyon Modunda bazı değişkenlerin durumu görülmüyor.(Görsel link'te) https://hizliresim.com/Ff0KaA

-PLC'de Structure kullanabiliyor muyum ?

Programın okunabilirliği açısından;True/False rengi Mavi yerine farklı bir renk olması gerçekten iyi olurdu.

Re: ST Dili Kullanımında Sorular

Gönderilme zamanı: 05 Şub 2021 10:45
gönderen Imdat ATAS
Merhaba,

ST Dilinde BOOL bir değişkeni nasıl force yapabilirim. True/False işlemini space(boşluk) tuşu ile yapabiliyorum. Ama ladder da olduğu gibi force yapamıyorum.
İnceleyip size dönüş yapıyor olacağız.
-Simulasyon Modunda bazı değişkenlerin durumu görülmüyor.(Görsel link'te) https://hizliresim.com/Ff0KaA
Bu durumla karşılaştığız program birimini içerir bir projeyi mesajınıza ekleyip veya email ile bize iletmenizi rica ederiz.
-PLC'de Structure kullanabiliyor muyum ?
Evet. Proje ağacının altındaki Tags bölümüne girin, boş bir alana sağ tıklayın.
En altta "Define Structure" şeklinde STRUCT yapısı tanımlama yerini göreceksiniz.
Programın okunabilirliği açısından;True/False rengi Mavi yerine farklı bir renk olması gerçekten iyi olurdu.
Flexisoft'ta herhangi bir proje açık değilken "Tools > Preference > Ladder Editor Colors" içerisinden farklı renkler seçerek deneyiniz.
İyi çalışmalar dileriz.

Re: ST Dili Kullanımında Sorular

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2021 12:25
gönderen Mesut
ST dilinde bir değişkenin değerini "force" yapmak için,
  1. öncelikle değişkenin üzerine mouse ile tıklıyoruz,
  2. ardından klavyeden "SHIFT" tuşuna basılı tutarak mouse ile değişkene çift tıklıyoruz.
bu şekilde değişkenin değerini "force" edilebilir.

Imdat ATAS yazdı: 05 Şub 2021 10:45 Merhaba,
ST Dilinde BOOL bir değişkeni nasıl force yapabilirim. True/False işlemini space(boşluk) tuşu ile yapabiliyorum. Ama ladder da olduğu gibi force yapamıyorum.
İnceleyip size dönüş yapıyor olacağız.

Re: ST Dili Kullanımında Sorular

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2021 09:30
gönderen role
Merhaba,

-"Define Structure" şeklinde STRUCT yapısı tanımlama yaptığımda "ARRAY" olarak tanımlama yapamıyorum.

- "Ladder Editor Colors" içerisinde Renk değişikliği yaptığımda, ilgili renk seçimim aktif olmuyor. Sanırım Renk seçim fonksiyonu henüz aktif değil. En azından yazı font/puto ayarı yapabiliyor olsak uzun satırlı kod yazdığımızda okunabilirliğini artırmış oluruz.

Re: ST Dili Kullanımında Sorular

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2021 12:48
gönderen İlhan
Geri bildirimleriniz üretici ile paylaşılacaktır.
İyi çalışmalar dileriz.

Re: ST Dili Kullanımında Sorular

Gönderilme zamanı: 26 Oca 2024 15:54
gönderen sukru.karadayi
Merhaba,

"Define Structure" şeklinde STRUCT yapısı tanımlama yaptığımda "ARRAY" olarak tanımlama yapamıyorum.

Bu durum şu an yapılabiliyor mu?

Re: ST Dili Kullanımında Sorular

Gönderilme zamanı: 26 Oca 2024 16:55
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Merhabalar,

Renu PLC ile yapılamıyor. PAC cihazlarımızda CODESYS kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.