1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

FlexiSoft Hardware Interrupt

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2021 20:22
gönderen ahmeterkoc
Merhaba,

PLC X0 girişini hardware interrupt olarak tanımlamak istiyorum. Hem yükselen hemde düşen kenarda iki farklı block olarak tanımlama yapamıyorum.

Interrupt ayarlarında kanal 1 yükselen kenarı 1.blocka tanımlıyorum. 2.blocka kanal 1 düşen kenar tanımlaması yapamıyorum. Çözümü var mıdır?

Teşekkürler

Re: FlexiSoft Hardware Interrupt

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2021 20:45
gönderen İlhan
Merhaba
Inputlar düşen ve yükselen olarak ayrı bloklara tanımlanamaz. Çözüm olarak; X0'a gelen inputu X1'e de bağlayıp X1'in düşeninde 2. block çağrılabilir.

X0 yükseleni ----> block1
X1 düşeni ----> block2
ve X0 ile X1 köprü