1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Analog değer okuma
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2021 21:05
gönderen K.turkuz
Plc den sıcaklık değerini analog dan dijitale nasıl çeviririz Hangi komutlar kulanılır örnek verirmisiniz bağlantısı nasıl olacak kablolar nasıl bağlanmalı
Re: Analog değer okuma
Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2021 09:34
gönderen İlhan
Sıcaklık sensörünüz nedir?
PT100 ise
FLA0400R modülü kullanarak sensörden gelen sıcaklık bilgisini 1. kanal için Analog_Input_Type_CH1 adresinden okuyabilirsiniz. Örneğin 255 diye bir değer okuyorsanız bu 25.5 derece demektir. Bağlantı diagramı için
kullanım klavuzunu inceleyiniz
Termokupul için ise
FLA0400T ise
kullanım klavuzunu inceleyiniz inceleyiniz.
PLC Ek Modül Kullanma Klavuzlarının tamamına
şu linkten ulaşabilirsiniz.