1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

FL 002 0102TV Autotuning yapma

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021 15:07
gönderen teknik2
Renu FL 002 0102TV cihazi ile pid kontrol seçip autotuning yaptırmak istiyorum. Cihaz uygulamasında monitör kısmında autuning seçeneğini start yaptıktan sonra belli bir süre beklememiz mi gerekiyor yani autotuning işlemi bittikten sonra autotuning komutu kendi kendine stop'a mı geçiyor ?Girilen set değeri okunan sıcaklık değerinin üstündemi olması lazım autuning için ?

Re: FL 002 0102TV Autotuning yapma

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2021 15:33
gönderen İlhan
Auto-Tuning kısmını Yes yapmadan önce Set sıcaklığınızı sistemin çalışacağı sıcaklığa yakın bir sıcaklığa set etmeniz gerekir. Set sıcaklığını girdikten sonra auto-tuing kısmını YES seçip tuning başlatılır. Çıkışı kontrol ederek bir kaç kez vermiş olduğunuz sıcaklığa çıkıp soğumasını bekler ve bu işlem bir kaç kez devam eder. Tuning kısmı No'ya döndüğünde işlem bitmiş demektir.

Isıtma yapıyorsanız evet SET Sıcaklığı okunan sıcaklıktan büyük olmak zorundadır. Aksi takdirde çıkış aktif olmayacağı için tuning başlamaz.

Tuning öncesi P I D kat sayılarınıza ve sonraki kat sayılarınıza bakın birbiri arasında fark olacaktır. Bu da yapmış olduğu hesaplamayla ilgilidir.

İyi çalışmalar.

Re: FL 002 0102TV Autotuning yapma

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2021 14:43
gönderen alcan_nuryagac
Peki PID yi PLC üzerinden yapmak istersek hangi modbus adreslerine yazmamız gerekiyor?

Re: FL 002 0102TV Autotuning yapma

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2021 14:56
gönderen İlhan
Adres Hex: 0813
Adres Dec: 2068

Auto-tuning için bu adresi ON yapmanız gerekmektedir.
FL002_AT1.JPG