makine çalışırken 5-10 dakika sonra sürücüler opr hatasına geçiyor
plc renu fl005-1616n-s1
sürücü shinlin sc3
makine topraklması yapılmıştı fakat firma iç hat topraklamalarını yapmamış onlarıda tamamladık
fakat hala aynı hatayı alıyoruz
Renu PLC Shihlin sürücü opr hatası
Re: renu plc shihlin sürücü opr hatası
Merhaba,
OPT haberleşme hatasıdır. Parametre olarak 07-10: 1 (hata engelleme) ve 07-08: 0 yapmanızı öneririm. Eğer motorlar çalışmıyorken haberleşme hatası almıyorsanız yani sürücüye frekans bilgisi vs. göndermede sorun yok motorlar çalıştığında (veya ortamdaki elektriksel gürültü arttığında) haberleşme hattınız çöküyor ise PLC'nin hab. kablosunu ortamdan izole hale getirmeniz gerekir. Güç kablolarına yakın ise uzaklaştırmak vs. gibi.
OPT haberleşme hatasıdır. Parametre olarak 07-10: 1 (hata engelleme) ve 07-08: 0 yapmanızı öneririm. Eğer motorlar çalışmıyorken haberleşme hatası almıyorsanız yani sürücüye frekans bilgisi vs. göndermede sorun yok motorlar çalıştığında (veya ortamdaki elektriksel gürültü arttığında) haberleşme hattınız çöküyor ise PLC'nin hab. kablosunu ortamdan izole hale getirmeniz gerekir. Güç kablolarına yakın ise uzaklaştırmak vs. gibi.