1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Program Yükleyememe Sorunu
Gönderilme zamanı: 20 Eki 2022 18:28
gönderen tarkanipek
Merhabalar, FL004 Serisi Renu cihaza USB bağlantısı ile haberleşebiliyorum ancak program atarken görseldeki hatayı veriyor. Yardımcı olur musunuz?
WhatsApp Image 2022-10-20 at 18.24.57.jpeg
WhatsApp Image 2022-10-20 at 18.24.58.jpeg
Adsız1.png
Adsız.png
Re: Program Yükleyememe Sorunu
Gönderilme zamanı: 21 Eki 2022 08:18
gönderen İlhan
Merhaba,
Program yükledikten sonra almış olduğunuz hata ek modül görmeme hatasıdır. Sağ tarafına bağlı FLD0808R modülün beslemesini yapın ve içerisine yüklenen programda aşağıdaki gibi tanıtılmış olmasına dikkat ediniz.
io allocation.JPG
Re: Program Yükleyememe Sorunu
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2022 09:25
gönderen tarkanipek
Yanıtınız için teşekkür ederim. Bahsetmiş olduğunuz ayarı yaparak slotları görüntüledim ancak yine de ne Slot01_OP_Coil_00000 ne de OutputCoil_0000 herhangi bir bitinden çıkış alamıyorum. Programı PLC'ye download ettikten sonra run butonuna bastıktan sonra bile altta halt bilgisi veriyor programda, oysa derlemede ve simülasyonda çalışıyor sorun vermiyor.
Aşağıda bazı ilgili görselleri paylaşıyorum belki sorunu görmenizi kolaylaştırır. Yardımlarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkür ederim.
Re: Program Yükleyememe Sorunu
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2022 11:24
gönderen İlhan
Görsellerden anlamam zor. F.A.S.T Teknik servis
http://www.fasttr.com/iletisim/ ile irtibata geçiniz.