1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Renu plc-hmı-vfd haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2022 17:43
gönderen ismailusta
Merhaba forum yetkilileri:
Elimizde fl004-0806r cpu
Fp4070Tn hmı
Shilin Sf-g vfd bulunmakta.
Sürücü ile basınca göre pid kontrol yapmak istiyorum.
Hmı ile sürücüyü rs485 ten haberleştirip
Pid çıkış basıncı
Pid set basıncı
Vfd çıkış akımını
Okumak istiyorum.
Plc ile de hmı rs232 den haberleştirmek istiyorum.
📌 Düşündüğüm diğer varyasyon hmı master olacak, ekran ile plcyi 232den, ekran ile sürücüyü rs485 ten haberleştirmem mi gerekiyor?
Plcde 5 tane fiziksel giriş kullanıp, 3tane de çıkış alıcam.
2.sorum :pid set basıncı yazma adresi mi oluyor?
Hangi bağlantıyı yaparsam daha kesin, güvenilir sonuca varabilirim?

Re: Renu plc-hmı-vfd haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2022 12:57
gönderen İlhan
Merhaba,
Eğer PLC'de yazmış olduğunuz şartlara göre sürücüdeki PID set değeri
değişmeyecek ise amacınız sadece Set değeri göndermek ve değer okumak ise
sürücüyü Direk HMI'i ile RS-485'ten haberleştirmeniz daha pratik olur.

Eğer PLC ile sürücüyü haberleştirmeniz gerekirse PLC'nin COM-2 portu ile sürücü
COM-1 portu ile ekranla haberleşmesi RS-232 gerekir.

PID Bülteni için şu
viewtopic.php?f=28&t=611
bağlantıyı inceleyebilirsiniz. Konu da ayrıca PID set değerinin
Haberleşme üzerinden verileceği durumda parametre ayarı ve adres de mevcuttur.

Haberleşme parametre ve adresler için:
viewtopic.php?f=29&t=1046