FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2023 03:18
gönderen Thebiggjesus
Merhaba,

Bir step uygulaması için mevcut FL005-0808R1-S1 plc ye FLD008N ilave modül uygulayacağım ancak smülasyon ile denememde eklediğim modülden sonra user sekmesi altında Pulse_Ramp gibi pulse komutları çıkmadı acaba simülasyon diye mi yoksa röleli plc diyemi modülle de izin vermiyor ?

2. sorum transistör çıkışlı plc ile bir smülasyon yaptım ancak çıkıştaki toplam palsi okuyamadım bu da smülasyon sebebiyle mi?
Resim

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2023 10:15
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba,
Röle tip çıkışlı PLC'lerimizde PWM pulse çıkış özelliği mevcut değildir. 2. sorunuzla ilgili örnek simülasyon görselini ekler kısmından inceleyebilirsiniz.

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2023 10:53
gönderen Thebiggjesus
Nazım bey,
öncelikle teşekkürler ancak soruda smülasyonda röleli plc ye transistörlü modül taktığımda da ilgili fonksiyonların gelmediğini söyledim bu da normal bir durum mu illa kafa plc nin de transistörlü mü olması gerekiyor, buna göre ek modül alacağım
2. cevaba gelecek olursam farklı ne var bende aynılarını koydum zaten niye olmuyor diye sordum.

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2023 11:12
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba,
Ek modüllerde pulse çıkışları kullanılamamaktadır. PWM pulse çıkışları sadece transistör çıkışlı CPU'larda mevcuttur. 2. durumunuzla ilgili FlexiSoft sürümünüz güncel değilse forum sayfamızdan güncel versiyonu indirerek deneyebilirsiniz.

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2023 15:00
gönderen Thebiggjesus
Teşekkür ederim Nazım bey,

Öyleyse her plc için viewtopic.php?f=5&t=610 bültene göre maksimum 4 kanal clock cıkışı mı yapabiliyoruz bültende öyle diyor ?
FL005-1616N-S1 de 4 kanal sanırım 16 çıkış olmasına rağmen. ? e bu durumda 4ten fazla birbirine bağımlı motor kontrolünü ne yöntemle yapacağız ?

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2023 16:35
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba,
Evet bültende bulunan tabloda göründüğü gibi 4 kanal pwm pulse çıkışı mevcuttur. 4 ten fazla çıkış için birden fazla CPU kullanmanız gerekmektedir. Tek bir kontrolcüden 4 adet sürücüyü kontrol etmek istiyorsanız sürücülerinizin ethercat özellikli olmalıdır. Kontrolcü olarak da Motion kontrol cihazı kullanmalısınız.

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2023 17:33
gönderen Thebiggjesus
FL005-1616N-S1 4 adet step surucuyu yonetmek icin yeterli mi yani ethercat falan iyice kafam karisti sadece pulse verse yeter 4 kanal bagimsiz pulse verebiliyor degil mi? Bunlari step surucunun dir yon ve pulse girislerine girecegim

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2023 17:51
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba,
Bültende olan ve aşağıya eklemiş olduğum tabloda da görüldüğü gibi FL005-0808N-S1, FL005-1616N-S1 ve FL055-0808N model CPU'larda 4 adet bağımsız pulse çıkışı vardır. Dolayısıyla bu model CPU'lardan herhangi birinden bir adet kullanarak 4 adet step sürücüyü pulse+dır olarak sürebilirsiniz.
WhatsApp Image 2023-06-05 at 17.41.59.jpeg

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 07 Haz 2023 15:36
gönderen Thebiggjesus
Version 2.37.00.13 ile smülasyon yapılmıyor yardımlarınızı rica ediyorum. w10 64 bit işletim sistemim
Resim
Resim

Re: FL005-0808R1-S1 ile Dijital Modülde Pulse komutları görünmüyor

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2023 09:30
gönderen Nazım SARIBAŞ
F.A.S.T Teknik servis ile https://www.fasttr.com/iletisim/ iletişime geçiniz.