1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 16 Eki 2018 15:48
gönderen zeki46
plc FL055-0808N . CTUDr COUNTER UYGULAMASINDA set degeri 10 iken sayma degeri 5-6 vb. iken enerji kesintisi oldu diyelim. plc tekrar enerjilendiginde sayma degeri 0 oluyor.en son sayma degerinden devam etmesi için ne yapmalıyız.bu timer vb.diger uygulamalar içinde geçerlidir.teşekkürler

Re: kalıcı data

Gönderilme zamanı: 16 Eki 2018 16:14
gönderen İlhan
Oluşturmuş olduğunuz data tipini Retentive seçmeniz gerekir. Counter'ta kullandığınız adreslerin kalıcı olmasını istiyorsanız. Tag kısmına girip kullandığınız tag adresleri bulup aşağıdaki gibi Retentive seçmeniz gerekir. Retentive seçtiğiniz tag adresleri enerki OFF/ON olduğu durumda içerisindeki değeri saklar.
sayici_kalici.PNG

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2018 11:42
gönderen zeki46
kalıcı data olmadı.ekranda set degeri 10 diyelim.counter sayma esnasında örnegin 7 dedi plc enerji off oldu.tekrar enerji on oldugunda 7 olan sayma degeri 0 oluyor.en son kaldıgı degerden (7 den) devam etmsini istiyoruz.teşekkürler

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2018 16:28
gönderen İlhan
Konuyla ilgili test gerçekleştirildikten sonra bilgi verilecektir.

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019 10:35
gönderen fty
Merhabalar
Var olan bir tag i Retentive yapmak istediğimde ikon aktif olmuyor

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019 11:00
gönderen İlhan
Merhaba,
Online edit'i pasif ediniz.

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019 13:05
gönderen fty
Teşekkürler

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2020 15:24
gönderen turgutabdan
kalıcı data olmadı.ekranda set degeri 10 diyelim.counter sayma esnasında örnegin 7 dedi plc enerji off oldu.tekrar enerji on oldugunda 7 olan sayma degeri 0 oluyor.en son kaldıgı degerden (7 den) devam etmsini istiyoruz.teşekkürler


Yukarıdaki sorunu bende yaşıyorum. test yapabildinizmi?

Re: Kalıcı Data

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2020 15:59
gönderen Mesut
Merhaba,

IEC-CNT Komutlarında kalıcı "Counter" bulunmamaktadır.

Resimdeki komutları kullanarak yukarı(INC) ve aşağı(DEC) sayıcı yapabilirsiniz.
Sayma_Degeri tagı Retentive seçilmelidir.
inc_dec.JPG