RS232'den RS485'e Dönüşüm

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018 16:41
gönderen kuka92
Merhaba,

Flexisoft üzerinde program yazdıktan sonra haberleşme ayarlarımın Com1 üzerine olduğunu farkettim ama ben com2 üzerinden RS-485 ile haberleşmek istiyorum. Programda Com1'den Com2'ye çevrilmesini tagları kaybetmeden nasıl yapabilirim ?

Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018 16:51
gönderen İlhan
Soru PLC için mi HMI için mi? Ayrıca konu açarken kullanmış olduğunuz ürün model numarısını da yazmanızı rica edeceğim.

Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018 17:00
gönderen kuka92
PLC içerisinde yapılacak. FL004 ürünün modeli.

Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018 17:02
gönderen bjkrs
Ben şöyle yapınca oldu bir deneyiniz, COM2 de sağ tıklayıp add yapınca protocol u Flexi logics slave driver olarak seçeceksiniz, ardından tag kısmına gelip taglarınıza COM 2 adresleri atayacaksınız.

Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018 17:06
gönderen İlhan
COM-1'i direk COM-2 portuna taşıyamıyorsunuz. Yalnız COM-1 portunu FlexiLogics Slave seçili ise COM-2 portunuzu da aynı şekilde FlexiLogics Slave seçip aşağıdaki seçimi yapınız. Tagları ekran tarafına taşıyacakken de inport kısmının altında COM-1 değil COM-2 seçiliyken çağırma işlemini gerçekleştiriniz.
tag2.JPG