PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2019 16:37
gönderen ssr
Merhaba,

FL005 1616N PLC ye RS485 üzerinden program yüklemem mümkün mü ? Denediğimde haberleşme hatası alıyorum. Yardımcı olurmusunuz .

Teşekkür ederim.

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019 08:42
gönderen İlhan
Merhaba,
RS-485'ten program gönderemezsiniz. COM-1 protundan RS-232 veya USB.

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019 14:27
gönderen ssr
Merhaba,

FL005 CPU ve FL A0402U analog modül kullanarak yazdığım programı yüklemeye çalışıyorum.CPU modülü usb üzerinden programı yükleyerek çalıştırdım. Ancak analog modülle birlikte videoda gösterildiği şekilde konfigrasyon ayarları yaparak tekrar yükleme yaptığımda downland işlemi bittiğinde I/O hatası veriyor. USB üzerinden program yükleme yapmaya çalıştığım için mi bu hatayı alıyorum ? Yardımcı olurmusunuz.

Teşekkür ederim.

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019 17:25
gönderen İlhan
FLA0402U modülünün power ışığı yanıyor durumda mı?

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2019 10:22
gönderen ssr
Evet,yanıyor. Programı yüklerken Firmware kutucuğunun tikini kaldırdığımda programı sorunsuz yükledim. Ek modül bağladığımda firmware kutucuğun işaretli olması gerekmez mi ?

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2019 10:49
gönderen İlhan
Ürünün sağ veya sol tarafındaki etiketinde model numarası olarak FLA0402U mu yazıyor yoksa FLA0402U-12 mi yazıyor. Eğer FLA0402U-12 yazıyor ve program üzerinden FLA0402U seçiyorsanız bu da hata almanıza sebep olur. Modülünüzün etiketinde yazan model numarasına bakıp program tarafında yapmış olduğunuz modül mü teyit ediniz.. Ek modül var ise firmware işaretlenmelidir. Lütfen mesaj kutunuzu kontrol ediniz.

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2019 11:53
gönderen ssr
Öncelikle ilginiz ve yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim İlhan bey,

Program açılışındaki modül seçimlerini doğru olarak seçtiğimi düşünüyorum, elimdeki analog modül 12 bit olan modül,seçimi mi ona göre yaptım. Kullandığım versiyon güncel olan 2.36 versiyonu ve downland yaptığım sırada, gönderdiğiniz analog modül güncelleme videosundaki gibi bir versiyon uyarısı almıyorum. Yinede bu işlemi yapmam gerekir mi ?

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2019 12:37
gönderen İlhan
Program versiyonunuz eski olduğu için almıyorsunuz. FlexiSoft güncellemesini sonrasında da analog modül güncellemesini yapınız.