Devir sayma

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019 14:07
gönderen oguzcelal
S.A arkadaşlar
FL055 0808R modeli PLC'de sensör ile devir ölçmek istiyorum.Sensörden okunan 500 puls 1 devir olacak şekilde nasıl bir proğram yazabiliriz.Yardımlarınızı bekler,şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Re: Devir sayma

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2019 09:46
gönderen Kaşif
Sensörden gelen 500 puls ile 1 d/d okumak istiyor iseniz 1sn de 500/60=8,33 puls okumanız gerekmektedir , yani 3 sn de 25 puls okumanız gerekmekte

Plc hızlı sayıcı girişini aşağıdaki tabloda olduğu gibi 3000 sn girmeniz gerekir