1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TC Modülü Kullanımı

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019 16:20
gönderen zekiali
PLC CPU FL055-0808N ...... TC modülü konfigürasyonları yaptım fakat yazılımda tc modülünden okudugum degerleri project bölümünde hangisini kullanmalıyım.ekrandan ısı set degeri girebilmem için

Re: TC Modülü Kullanımı

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019 16:55
gönderen İlhan
Merhaba,
Kullanmış olduğunuz modül FLA0400T ise bu modülden sadece sıcaklık değeri okuyabilirsiniz. Modül sıcaklık kontrol modülü değik sıcaklık okuma modülüdür. Bu sebeple Set değeri girebileceğiniz bir tag mevcut değildir.

Eğer modül PLC'nin sağına taktığınız ilk modül ve termokupl 1. kanala bağlı ise okuyacağınız adres Slot01_Analog_Input_Data_CH1 dir. Bu adresi ladder'da görüntülemek için taşıma komutu kullanabilirsiniz. Komut aşağıdaki resimde işaretlenmiştir. Oluşturacağınız tag DINT olmak zorundadır. Okunan_Sicaklik tagı DINT dır.
forum1.PNG
Komut kullanım videosu: viewtopic.php?f=18&t=50
Tüm komutların videolu anlatımına: viewforum.php?f=7 ulaşabilirsiniz.

Re: TC Modülü Kullanımı

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2019 17:20
gönderen zekiali
Teşekkür ederim