1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Real Değişken Formatı
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019 11:22
gönderen Ramazan Aslan
Merhaba,
Real sayı tipindeki değişkene modbus ile değer yazdığımda ekteki formatta görüntülüyorum,bu formayı nasıl değiştirebilirim.
real.PNG
Re: Real Değişken Formatı
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019 12:01
gönderen İlhan
Merhaba,
Bu durumu görüntülediğiniz PLC modeli nedir? PLC'e veri ne üzerinden gönderiliyor. Bu değeri görüntülediğiniz durumda göndermiş olduğunuz Real sayı kaçtır.
Re: Real Değişken Formatı
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019 13:23
gönderen Ramazan Aslan
FL004 0806R ,Node-red IOT platformu ,15.4
Re: Real Değişken Formatı
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019 14:49
gönderen İlhan
Master kaynaktaki Low Word, High Word gönderimini terslemeniz gerekir. Yaptığım testlerde Master kaynak ilgili float değerini yüksek word/düşük word formatında gönderdiği durumda okunan değerde sizin görüntülemiş olduğunuz değeri yakaladım.
Float değerini Low/High olarak gönderin.
İyi çalışmalar.