1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Execution Complete Ch3 kullanma
Gönderilme zamanı: 28 Şub 2020 15:56
gönderen programcı
Merhaba;
Elimde FL055 0808N S1 plc var.Hızlı sayıcılarda execution complete tag ini tüm kanallar için kullanmak istiyorum.Tag arama kısmında aradığımda CH1 ve CH2 var. CH3 ve CH4 için farklı isimlerde mi yer alıyor ?
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Gönderilme zamanı: 28 Şub 2020 16:02
gönderen İlhan
Merhaba,
Execution_Complete_CH1 ve Execution_Complete_CH2 Hızlı sayıcı adresleri değil
Home tamamlandı adresleridir. FL055-0808N-S1 PLC'de de 2 kanal Home fonsiyonu olduğu için 3. ve 4. kanal adresleri olmaması normal.
Home tamamlandi.PNG
Çift kanal encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=783
Tek faz encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=782
Adresleri inceleyebilirsiniz.
Videoları için ise
Çift Faz:
viewtopic.php?f=8&t=648
Tek Faz
viewtopic.php?f=8&t=649
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Gönderilme zamanı: 28 Şub 2020 16:26
gönderen programcı
Peki pozisyon tamamlandı bilgisi için bi datamız var mıdır?
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Gönderilme zamanı: 28 Şub 2020 16:39
gönderen İlhan
Pozisyon tamamlandı tag adresleri aşağıdaki gibidir.
Pos_Tamamlandi.PNG
Diğer kontrol adreslerine PLC Pulse Komutları bülteninin son
viewtopic.php?f=5&t=610 sayfasından ulaşabilirsiniz.
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Gönderilme zamanı: 28 Şub 2020 16:51
gönderen programcı
Çok teşekkür ederim.