Merhaba ekranda alarm biti 1 olduğu anda
1 sn yan- 1 sn sön şeklinde alarm blink sembolü oluşturmak istiyorum
Bit format şekli s7-1200 DB2.DBX3.4 şeklindedir.
Bir bit lampin veya pictureın blink yapmasını nasıl sağlayabilirim?
BLINK
Re: BLINK
Merhaba,
Bahsettiğiniz objeleri maalesef flash özelliği bulunmamaktadır. Dolaylı yollardan mevcut adresinizi HMI'da BOOL tag'lara taşıyabilirseniz eğer Main Blok içerisinde BLINK komutunu çalıştırıp ilgili bit lamp'ı flash yatırabilirsiniz. Mevcut PLC adresleri HMI içerisindeki Laddar'da kullanılamaz. Kullanılabilmesi için tasks kullanılması gerekir. Videolu anlatıma viewtopic.php?p=1093#p1093 ulaşabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi bu dolaylı bir yöntemdir.
İyi çalışmalar.
Bahsettiğiniz objeleri maalesef flash özelliği bulunmamaktadır. Dolaylı yollardan mevcut adresinizi HMI'da BOOL tag'lara taşıyabilirseniz eğer Main Blok içerisinde BLINK komutunu çalıştırıp ilgili bit lamp'ı flash yatırabilirsiniz. Mevcut PLC adresleri HMI içerisindeki Laddar'da kullanılamaz. Kullanılabilmesi için tasks kullanılması gerekir. Videolu anlatıma viewtopic.php?p=1093#p1093 ulaşabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi bu dolaylı bir yöntemdir.
İyi çalışmalar.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 10 misafir