Merhabalar,
FP4043TN HMI ile OMRON termostatı Modbus üzerinden haberleştiriyorum.
Omron termostat için oluşturduğum modbus taglerine Logic Block kısmından erişemiyorum.
Şimdilik bunu çözmek için Logic Block kısmında işlemleri yaptıktan sonra veriyi localde bir tag e kayıt edip, ardından task kısmında yeni HMI to PLC/HMI Tag ekleyerek ilgili taglarin locale yada termostata aktarımını yapıyorum. Fakat okuyup yazacağım tag sayısı 10 civarında hepsini eklediğimde haberleşmede yavaşlamalar gecikmeler oluyor. Bu konuda destek olabilir misiniz? Doğrudan Logic Block kısmından erişmem mümkün mü?
Teşekkürler.
FP4043TN HMI Logic Block dan Modbus TAG ine veri yazma
- Nazım SARIBAŞ
- Mesajlar: 92
- Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
- İletişim:
Re: FP4043TN HMI Logic Block dan Modbus TAG ine veri yazma
Merhaba,
Modbus tagları doğrudan HMI lojik block'unda kullanılamaz. Local HMI taglarını modbus taglarına transfer etmek için task kullanılmalıdır. Farklı bir yöntem mevcut değildir.
Modbus tagları doğrudan HMI lojik block'unda kullanılamaz. Local HMI taglarını modbus taglarına transfer etmek için task kullanılmalıdır. Farklı bir yöntem mevcut değildir.