Merhabalar, FL 004N CPU ile FP 2043T Bulunan Sistemimde Bugüne kadar Sorunsuz Çalışıyordum, CPU ya program dowload ederken bir sıkıntı yok ama HMI ya program download ederken resimdeki hatayı alıyorum, dowload gerçekleşmiyor.
NOT: Bugüne kadar olağan dışı gerçekleşen tek olay dün FP 4070 HMI ya program atmaya çalışmam ile başladı, orda device not connected hatası aldığım için 4070 HMI ya program atamamıştım, sadece deneme amaçlı 4070 kullandığım için pek de önemsemeyip buraya yazmamıştım, fakat bugün kendi HMI ma (FP 2043) program atmayı deneyince HMI mode mismatch Error (device is on Run mode) hatası alıyorum. yani sorunun FP 4070 i denemeye çalıştıktan sonra oluştuğunu düşünüyorum.
NOT2: Program sürümüm 2.36 (1 october)
Teşekkür ederim, İyi Çalışmalar.
HMI mode mismatch Error Hatası
HMI mode mismatch Error Hatası
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: HMI mode mismatch Error Hatası
Device Settings'in altındaki ilk 2 seçeneği seçip Download deyiniz.
Re: HMI mode mismatch Error Hatası
Çok Teşekkürler söylediğiniz gibi halloldu.
Re: HMI mode mismatch Error Hatası
Hem PLC'ye hem de HMI'ya program atacakken o iki seçeneğin işaretlenmiş olması gerekir, bilginize.
Re: HMI mode mismatch Error Hatası
Tamamdır, Sağ olun.