HMI ekrandan Delta PLC veri hızı
Gönderilme zamanı: 14 Eki 2021 14:58
gönderen salihtolu
RENU HML Ekranda oluşturdugum start ve stop butonlara uzun basmasam plc ye komut gitmiyor bu hızı nasıl artırabilirim
" Dokunur dokunmaz hemen çıkışı vermesini istiyorum
Renu hml 40707
Delta plc 14SS2
HML com2 üzerinden
PLC RS485 üzerinden haberleşiyor
Re: HMI ekrandan Delta PLC veri hızı
Gönderilme zamanı: 14 Eki 2021 15:05
gönderen İlhan
Merhaba,
HMI tarafında kullanmış butona feedback tag tanımlı değil ise tanımlayıp durumu test ediniz. (Tag name'e ne tanımlı ise aynısını feedback tag'a tanımlayın)
feedback_tag.JPG
Ek olarak 9600 ile haberleşiyorsanız bunu artırma yoluna gidebilirsiniz.
Re: HMI ekrandan Delta PLC veri hızı
Gönderilme zamanı: 14 Eki 2021 15:09
gönderen salihtolu
tag lar aynen senin örnekteki gibi tanımlı İLHAN bey
Re: HMI ekrandan Delta PLC veri hızı
Gönderilme zamanı: 14 Eki 2021 15:27
gönderen İlhan
Kullanmış olduğum FlexiSoft versiyonu 23 Eylül.
İndirme Linki İsterseniz ekran firmware güncellemesi yapabilirsiniz.
Test sonuç videosu:
Kullanılan Örnek Program:
Delta_PLC.rar
İyi çalışmalar.