1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Delta DTC1000 Adresinin Renu Ekran Üzerinden Delta PLC’ye Aktarılması
Gönderilme zamanı: 29 Eki 2021 20:08
gönderen sym2019
Kolay gelsin.10.1 inch renu ekranım var.com1 girişi ile plc -ekran haberleşmesi yapıyorum.dtc ye bağlanabilmek için bu durumda com 2 yi demi kullanacağım?çünkü com 1 den denedim hata veriyor.yeni node oluşturamıyorum.
Re: Delta DTC1000 Adresindeki Bilginin Renu Ekran Üzerinden Delta PLC’ye Aktarılması
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2021 13:11
gönderen İlhan
Merhaba,
Renu Ekranın COM-1 Portundan Delta PLC ile haberleşiyorsa (Delta Plcs Protokol ile), COM-1 portuna yeni bir driver eklemenize izin vermez. Bu sebeple COM-2 portu üzerinden DTC1000 ile haberleşmeniz gerekir. Nasıl haberleşeceğinize dair videolu anlatıma
bu kısımdan ulaşabilirsiniz.
Eğer DTC1000'den okuduğunuz bir değeri COM-1 portunuza bağlı PLC'ye taşımak isterseniz ise ekranda Tasks (
Global Tasks ) kısmını kullanmanız gerekir.
DTC1000_PLC.JPG