4070 t ekranlarda bara kullanımı

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2022 15:51
gönderen teknik2
4070t serisi hmi ekranlarda bara kullanırken plc adresimdeki bir real adresimi kullandığımda bara hep maksimumu gösteriyor. max ve min yazan yere sırasıyla 100 - 0 yazıyorum ve data tip float fakat değişen bişey olmuyor bara kullanımı ile igili döküman mevcutmudur

Re: 4070 t ekranlarda bara kullanımı

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2022 16:09
gönderen İlhan
PLC'deki tag'ı ekranda oluşturmuş olduğunuz Real bir tag'a taşıyın ve bar elementinde de bu HMI tag'ı kullanın.