1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

hmi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2019 09:59
gönderen iy2434
sa arkadaşlar ekranda resimdeki gibi bir görüntü alıyorum ve hiç bir şekilde bağlanamıyorum

Re: hmi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2019 10:09
gönderen Mesut
1.Cihazın enerjisini kesin sol üst köşeye basılı tutarak tekrar enerjilendirin.
2.Sağ alt köşede Confirm'e tıklayın.
3.Açılan mesaj kutusunda YES'e basın.
4.Cihazın enerjisini tekrar kesin sağ üst köşeye basılı tutarak tekrar enerjilendirin.
5.Sağ alt köşede Confirm'e tıklayın.
6.Açılan mesaj kutusunda YES'e basın.
7.Flexisoft'ta boş ekran projesi açın ve firmware ve application ile beraber download yapın.

Re: hmi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2019 10:58
gönderen iy2434
teşekkürler sorun çözüldü.plc de değişiklik yapıp kaydedtiğimizde tag listesi yenileniyormu

Re: hmi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2019 11:32
gönderen Mesut
PLC'de değişiklik yapıldığında tag listesinin tekrar adreslenmesi gerekmektedir.
Tag listesini adresledikten sonra projeyi kaydedip, haberleşme ayarlarında çağrılması gerekmektedir.

Re: hmi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2019 11:42
gönderen iy2434
arkadaşlar gönderdiğim örnekte
1- haberleşme problememim var
2-kalıcı adresleri doğru çalıştıramadım(piston on zamanı ve model1_data1 adresler gibi)
3-örnek verdiğiniz reçete ile ilgili örnek doğru çalıştıramadım bu projede kullanmam lazım ama maalesef başaramadım

Re: hmi

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2019 13:08
gönderen Mesut
Fast Teknik servis ile iletişime geçiniz.