1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2019 10:54
gönderen İlhan
Merhaba,
1- HMI içerisindeki logic'te PLC adreslerini kullanamazsınız bu adresleri HMI adresleri ile ilişkilendirmeniz gerekir. Bunun için tasks bölümünü kullanabilirsiniz. Benzer bir işlem şu videodaki
viewtopic.php?f=8&t=760 3. dk sonra ilgili ilşem uygulanmaktadır.
2- Advenced Bit Buton kullanabilirsiniz. Bu butonun kullanım videosuna
viewtopic.php?f=69&t=285ve diğer HMI elementlerinin kullanım videolarına ise şu
viewforum.php?f=69 kısımdan ulaşabilirsiniz. Örnek programa ekten ulaşabilirsiniz.
3 - Bu üst üste koymuş olduğunuz butonların ikiside mi transparan değil ise hangisi transparan. Bu duruma ilişkin bir program ekler program üzerinden demek istediğinizi açıklarsanız yönlendirme yapmaya çalışırım.
Ornek Program.rar
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2023 10:45
gönderen ahemsa
plc servo sürücüye bağlı, rs232 ile hmi ile plc yi bağlamak istiyorum, hmi block üzerinde yapılan işlemler plc çıkışlarını etkilemesini istiyorum, bağlantı com ayarlarını nasıl yapmalıyım, task de atadım ama ondada sonuç alamadım.
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 23 Ağu 2023 13:03
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba ,
Örnek Program ektedir.
örnek.rar
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 24 Ağu 2023 08:23
gönderen ahemsa
Allah razı olsun, oldu.
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2023 11:00
gönderen ahemsa
sde servo kullanıyorum dahili pozisyonlama videosunu takip ettim, pos değeri 10000 girince saat yönünde 1 tur atarken , -10000 verince saat tersi 1 tur gelmiyor, aksine yaklaşık 3 tur saat yönünde dönüyor #yön değiştirme #sde servo yön #dahili yön kontrol
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 25 Ağu 2023 11:37
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba,
PR adımlarını ayarlarken end of positon command seçeneğinde ABS Absolute position seçili ise ilgili PR ı tetiklediğinizde servo Position data kısmında yazdığınız pozisyona gidecektir.Tetikleme öncesinde servo pozisyonu 0 değilse ve pozition data kısmına -10000 yazdığınızda servo -10000 pozisyonuna gidecektir. Servonun bulunduğu pozisyonu Status monitörden izleyebilirsiniz.
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2023 08:41
gönderen ahemsa
Selamun aleyküm, servo adım yollarken 10k 20k 30k 40k 50k 60k da sıkıntı yok ileri yönlü gidiyor ama 70k verince geri yönde dönüyor dedim heralde uint tipinde değişken var birinde ama baktım yok nasıl çözerim? #adımlama #servo adım kontrol #servo motor kontrolü
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2023 09:07
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba ,
Servo sürücüyü hangi modda kullanıyorsunuz ?
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2023 09:12
gönderen ahemsa
SDE 040a2u dahili pozisyonlama pr mod üzerinden pe04 üzerinden konum yolluyorum.
Re: Çeşitli sorular
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2023 10:08
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba ,
PE04 e 70k yazdığınızda SHServoSoft yazılımı ile servoya bağlanıp ilgili PR adımında pozisyon datası yazan kısıma gelen değeri kontrol ediniz.Master cihazınızda pozisyon datasını yazdığınız verinizin tipini Double Word olarak ayarlayın.