SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu
-
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 10 Eki 2018 10:35
- İletişim:
SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu
Merhaba kolay gelsin, shservo programının PR Mode setup bölümünden parametresini değiştirdiğim dijital giriş çıkışlar enerjiyi aç kapa yapınca initial value haline dönüyor yardımcı olabilir misiniz?
Re: SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu
Merhaba,
PA01 parametresinin son 4 hanesinde yazmış olduğunuz değeri belirtiniz.
Eğer bu parametredeki son 4 hanenin soldan birinci olan kısımı 1 ise digital girişleri değiştirmenize izin veremez. Bu hanenin 1 olması demek kontrol modunuza göre kullanılacak girişlerin servo tarafında hazır tanımlandığı anlamına gelir. Bu sebeple öncelikle son 4 hanenin soldan birinci hanesini 0 yapıp enerjiyi OFF/ON yaptıktan sonra digital girişlerinizi değiştirmeye çalışınız.
PA01 parametresinin son 4 hanesinde yazmış olduğunuz değeri belirtiniz.
Eğer bu parametredeki son 4 hanenin soldan birinci olan kısımı 1 ise digital girişleri değiştirmenize izin veremez. Bu hanenin 1 olması demek kontrol modunuza göre kullanılacak girişlerin servo tarafında hazır tanımlandığı anlamına gelir. Bu sebeple öncelikle son 4 hanenin soldan birinci hanesini 0 yapıp enerjiyi OFF/ON yaptıktan sonra digital girişlerinizi değiştirmeye çalışınız.
-
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 10 Eki 2018 10:35
- İletişim:
Re: SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu
İlhan bey bende az önce farkettim düzelttim çok sağolun.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir