Merhaba
Sde servo yazılımsal limit paremetrelerini öğrenebilirmiyim ? Ola ki yazılımsal limit sınırı aşıldığında servo nasıl bir davranış sergiler vereceği alarm ne olur paylaşırmısıniz ?
Sde Servo yazılımsal limit
Re: Sde Servo yazılımsal limit
Merhaba,
PF86: İleri limitinizi pulse cinsinden.
PF87: Geri limiti pulse cinsinden girebilirsiniz.
İleri limit aşıldığında AL14 geri aşıldığında AL15 hatası vererek motor durur.
Not: Bu limitlerin çalışabilmesi için Dahili pozisyonlama modunda ve absolite çalışmanız gerekir.
PF86: İleri limitinizi pulse cinsinden.
PF87: Geri limiti pulse cinsinden girebilirsiniz.
İleri limit aşıldığında AL14 geri aşıldığında AL15 hatası vererek motor durur.
Not: Bu limitlerin çalışabilmesi için Dahili pozisyonlama modunda ve absolite çalışmanız gerekir.