Merhabalar,
Shihlin SDE-040-A2 model servo sürücüyle hız kontrol modunda servo sürmekteyiz. Servodan encoder bilgisi almamız gerekiyor. CN1 konnektörünün 33 ve 35 numaralı pinlerini PLC'nin encoder pulse girişine bağladık fakat pulse alamıyoruz. PLC ayarlarımızı kontrol ettik. Zira PLC'nin girişlerine hiç enerji gelmiyor. Acaba yanlış pinlerden mi giriş aldık?
SDE hız kontrol modunda encoder çıkışı almak
Re: SDE hız kontrol modunda encoder çıkışı almak
Merhaba,
PLC modeliniz nedir? Servo çıkışlar 3.3-5VDC line driver olduğu için PLC'lere okutamazsınız.
PLC modeliniz nedir? Servo çıkışlar 3.3-5VDC line driver olduğu için PLC'lere okutamazsınız.
Re: SDE hız kontrol modunda encoder çıkışı almak
Merhaba,
Siemens'in S7 1200 serisi PLC kullanmaktayız.Girişler 24VDC ile çalışmaktadır. Kataloğa göre minimum encoder değeri ise bunun 4 vdc eksiği yani minimum 20VDC. Bununla ilgili önerebileceğiniz bir çözüm var mıdır?
Siemens'in S7 1200 serisi PLC kullanmaktayız.Girişler 24VDC ile çalışmaktadır. Kataloğa göre minimum encoder değeri ise bunun 4 vdc eksiği yani minimum 20VDC. Bununla ilgili önerebileceğiniz bir çözüm var mıdır?
Re: SDE hız kontrol modunda encoder çıkışı almak
Araya yüksek bant genişliğine sahip optokuplör'ler girerek 24VDC'e çevirmeyi deneyebilirsiniz. Line driver çıkışları 3.3-5VDC'dir.
Re: SDE hız kontrol modunda encoder çıkışı almak
Yardımlarınız ve tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
Kolay gelsin.