1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SDE Servo Alarm

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2020 15:56
gönderen adolf1212
Merhaba,
SDE serisi Servo sürücünün Hatalarını Modbus üzerinden okumamız mümkünmü acaba?
Okunabiliyorsa Modbus adresi nedir?

Re: SDE Servo Alarm

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2020 16:20
gönderen İlhan
Merhaba,
Adres 100H word tür. Veri Hex gelir. Örneğin encoder kablosu takılı değil ise 100H'ın içerisinde B okursunuz. Hata kodları için viewtopic.php?f=54&t=197 inceleyiniz.

Re: SDE Servo Alarm

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2020 17:11
gönderen İlhan
Adres Dword değil Word'tür. Mesaj düzenlenmiştir, bilginize.