Merhaba,
Renu PLC ve shlin sürücü arasında haberleşmeyi 115200 baud rate hızına ayarladığım zaman sürücüler AL09 hatasına geçiyor daha alt hızlarda hataya geçmiyor ancak bu haberleşme hızları bana yetmiyor.
Haberleşmeyi Cat6 kablosuyla yapıyorum ,
10 tane sürücüm var.
Re: AL09 Hatası
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2020 15:29
gönderen İlhan
Merhaba,
Haberleşme hızı arttığı ölçüde hattın gürültü ve parazitten etkilenme olasılığıda aynı ölçüde artar. Servo haberleşme soketinde 4 ve 5. pinler olarak dışında 8. pin kullanılmakta mıdır? Eğer kullanılmıyor ise tüm servoların 8 numaralı pinlerini köprüleyip PLC tarafında RS-485 klemensinde bulunan GND (RS-485 klemensinin olduğu yerde toprak işareti olan 3. pin) ucu ile ile birleştiriniz.
sde_al9.JPG
Bunun dışında parametrik olarak;
PC23: 60
PC37: 20000
ayarlayıp bu şekilde deneyiniz.
Re: AL09 Hatası
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2020 15:48
gönderen mertd
8. Pin haberleşme söketinin (G) isimli pinie takılı, sürücülerin bağlantı şekli
PLC -> SERVO1(CN3)
SERVO1(CN3L) -> SERVO2(CN3)
SERVO2(CN3L) -> SERVO3(CN3)
SERVO3(CN3L) -> SERVO4(CN3)
SERVO4(CN3L) -> SERVO5(CN3)
SERVO5(CN3L) -> SERVO6(CN3)
...
Şeklinde cat 6 kablosuyla atlaya atlaya gidiyor, direk jackın kendisini cn3 girişlerine giriyorum diğer servolarda , sadece 1. servoyu plc ye girerken 8. pini (G) ucuna giriyorum.
Re: AL09 Hatası
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2020 09:18
gönderen İlhan
PLC modeliniz nedir? RS-485'deki B'nin yanındaki uc GND'dir. Buraya bağlayacaksınız. Bu arada hangi hızda AL09 hatası almadığınızı belirtir misiniz?
Re: AL09 Hatası
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2020 09:37
gönderen mertd
PLC modelim: FL004-0806N
115200 baud rate hata verdiriyor, daha düşük hızlardaki haberleşme hızı 3-5 saniye gecikme yaratıyor.
Re: AL09 Hatası
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2020 12:04
gönderen İlhan
Bahsettiğim parametreleri değiştirip denediniz mi?
Re: AL09 Hatası
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2020 07:20
gönderen mertd
denedim, hatayı geçmedi, bunun dışında 57600 baud rate hızlarındaki gecikmenin sebebi nedir ? 3-5 sanite gecikme olduğu zamanlar oluyor.
Re: AL09 Hatası
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2020 07:01
gönderen İlhan
F.A.S.T Teknik Servis ile irtibata geçiniz.