1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Output okuma

Gönderilme zamanı: 30 Oca 2021 12:30
gönderen mertd
Merhaba, shlihlin sürücü renu plc arasında modbus haberleşmesi sırasında task bölümünü full kullanıyorum ancak ayrıca inputlarından pos1 pos2 bilgilerini almam gerekiyor, bu 2 bilgiyi output kısmında okutmak için PD14 =11 PD26=12 yapıyorum ancak digit IO ekranında OFF gözüküyor.

ss ekledim .

Re: Output okuma

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2021 09:25
gönderen İlhan
Merhaba,
Bahsettiğiniz çıkışlar PR (Dahili Pozisyonlamada) değil turret modda geçerlidir. İng manuel ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.
turret mode1.JPG
turret mode2.JPG
Bu sebeple OFF olarak gözükmesi normaldir. PR modda Pozisyonların tamamlandı bilgisini ayrı ayrı okuyamazsınız.

Re: Output okuma

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2021 10:11
gönderen mertd
turret modu ile ilgili datasheet de bir açıklama bulamadım ne işe yarıyor bu mode ?

Re: Output okuma

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2021 10:24
gönderen İlhan
Index Pozisyonlama olarak geçer. Bizim getirmiş olduğumuz SDE Serisi sürücülerde turret modu bulunmamaktadır.

Pr. modda Pozisyon tamamlandı olarak CMDOK kullanılabilir. viewtopic.php?f=54&t=450
İyi çalışmalar.