1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SDE-075A2 Haberleşme hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2021 08:16
gönderen bayramcaliskan0
Merhaba
SDE-075A2 Servo Sürücü kullanıyorum. Modbus haberleşmeli modellerden. bunları Rs-485 hatlarını birleştirmek istiyorum üzerinde CN3 ve CN3L girişleri var bunlara PLC tarafından çıkacak kabloyu CN3 e CN3Lden çıkacak olanı diğer sürücünün CN3ünemi bağlayacağım yoksa ayrı ayrımı CN3 ten girmem lazım. son olarak ta sonlandırma direnci koymam lazım mı?
İyi çalışmalar

Re: SDE-075A2 Haberleşme hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2021 09:15
gönderen Mesut
Merhaba,

Eğer birden çok SDE servo sürücünüz var ve bunlar RS485 üzerinden haberleşecek ise, CN3 ve CN3L girişleri ile birbirlerine bağlayabilirsiniz. Yani PLC/HMI tarafından gelen ilk haberleşme kablosunu illk servonun CN3 girişine ve CN3L'den çıkacak cat6 kablonuzu diğer servonun CN3 girişine bağlayabilirsiniz. Atlamalar bu şekilde devam edebilir.

Not: Haberleşme yapacağınız servolarda kesinlikle EEPROM korumayı aktif etmeyi unutmayın.

Detaylı haberleşme bülteni için: viewtopic.php?f=56&t=1021

Re: SDE-075A2 Haberleşme hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2021 09:34
gönderen bayramcaliskan0
sonlandırma direnci kullanmak gerekirmi peki?

Re: SDE-075A2 Haberleşme hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2021 09:38
gönderen Mesut
Merhaba,

Gerek yoktur. Mesafeler çok uzun ise sonlandırma direnci tavsiye edilir.
RS485 haberleşmesi için GND uçlarının bağlanması tavsiye edilir.

Re: SDE-075A2 Haberleşme hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2021 10:05
gönderen bayramcaliskan0
10metre aralığım var kullanmam gerekli ise kaç ohm kullanmalıyım

Re: SDE-075A2 Haberleşme hakkında

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2021 10:10
gönderen Mesut
120 Ohm kullanabilirsiniz.