1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SDP Servo ile HCFA HCQ0-1200 PAC EtherCAT Bağlantı

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2023 12:24
gönderen hamit
Daha önce çalıştırdığımız HCFA-1200 pac'ın ethercat üzerinden kontrol ettiği iki step motordan oluşan sisteme SPD-075 servo eklemek istedik ama kontrolünü sağlayamadık. servo AL-80 hatası veriyor. codesys servo pozisyonunu görmesine rağmen komut veremiyoruz. bu konu hakkında videolu eğitim videosu bekliyoruz.
1.jpg
3.jpg
2.jpeg

Re: SDP Servo ile HCFA HCQ0-1200 PAC EtherCAT Bağlantı

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2023 09:15
gönderen İlhan
Merhaba,
AL80 Standart EtherCAT iletişim olmadığı anlamı taşıyan haberleşme hatasıdır.
EtherCAT axis ayarları farkı marka ve model ile farklılık göstermez. Standart Axis ekleme ayarları için aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz.

SDP Parametre Ayarları:
SDP EtherCAT parametre ayarları.jpeg
Axis Ekleme Adımları:
https://www.veed.io/view/21f4c1ae-0b2a- ... anel=share

İyi çalışmalar.