1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SDE servo motor dahili pozisyonda durdurma

Gönderilme zamanı: 26 Mar 2023 23:26
gönderen hasanuc20
Merhabalar elimde Sde 2kw servo mevcut dahili pozisyonda sürüyorum. 0X24 Stop dijital inputum mevcut. Stop inputu geldiği zaman ani değilde rampalı olarak durdurmak istiyorum. PC18 Parametresinden mi yapıyoruz.diğer sorum hangi pr da çalışıyorsa o prda mevcut yavaşlama zamanı üzerinden mi duruyor, yoksa başka bir parametrede yazılı olan yavaşlama zamanından mı duruyor.

Re: SDE servo motor dahili pozisyonda durdurma

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2023 10:30
gönderen İlhan
Merhaba,
Hızlanma ve yavaşlama rampaları PR içinde aşağıda işaretli olan bölümlerden ayarlanır.
Servo PR.PNG
Stop inputu geldiğindeki rampa değeri eğer default olarak değiştirilmemiş ise PF49 dan ayarlanır.
Servo Rampa.PNG