1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Pulse-dir komutu
Gönderilme zamanı: 04 May 2023 10:19
gönderen adilummet
Merhabalar daha önce ben delta 14ss2 plc kullanıyordum.Kullanmış olduğum bu plc ile servo motor kontrolünde dplsv komutunu kullanarak 30k civarında değer vererek istediğim hız değerine ulaşıyordum.Renu FL004-0806N-V2 serisine geçmeyi düşünüyorum pulse-dir komutunu kullanarak istediğim hıza ulaşamıyorum.Maksimum değer olarak 10k verebiliyorum sadece yardımcı olabilirseniz sevinirim
Re: Pulse-dir komutu
Gönderilme zamanı: 04 May 2023 13:22
gönderen İlhan
Merhaba,
FL004 seri PLC max. 10 kHz pulse çıkışı verir. Eğer SS2 PLC'nizden 30 kHz çıkış alabiliyorsanız bu durumda 10 kHz mevcut durum için yeterli olmayabilir. 200 kHZ'e kadar çıkış alabileceğiniz FL005 veya FL055 serisi PLC modeller mevcut.
PLC ile servo motor sürme işlemi gerçekleştiriyor iseniz servo tarafında 10 kHZ'de istediğiniz devirde dönecek şekilde çarpan değerlerini değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Re: Pulse-dir komutu
Gönderilme zamanı: 04 May 2023 13:31
gönderen adilummet
Uzun süreli servo motor kullanımlarında çarpan değişimleri olumsuz sonuçları meydana getiriyormu ?
Re: Pulse-dir komutu
Gönderilme zamanı: 04 May 2023 14:26
gönderen İlhan
Çarpan değerini devamlı değiştirmeyeceksiniz 10 kHz geldiğinde max kaç devirde dönmesini istiyorsanız ona göre servo çarpan değerlerini ayarlayıp o şekilde bırakacaksınız.