Merhaba,
Home sviç için kapalı kontak kullanıp, sh softta
Pa04 x parametresini 6 olarak sensor orgp on off olarak kullanıyorum fakat ilk hıza geçmiyor ve doğrudan z fazı arama hızı ile başlıyor.
İlk hızla arayıp sonra z fazı hızına geçmesi için ayarlarım nasıl olmalı ?
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 10:34
gönderen İlhan
Merhaba,
Homing kısmında aşağıdaki gibi ekran görüntüsünü ekleyip yapmak istediğiniz şeyi biraz daha açıklar mısınız?
Ekran Alıntısı.JPG
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 10:47
gönderen Anfmakine
image.jpg
Ekteki gibi
X=6
Y=1
Z=1
Kapalı lontak çıkışım var kapalı kontakta hep pa09 ile devam ediyor swiçe deyiyor sonra ilk z fazında duruyor. Pa08 ile başlamıyor.
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 11:01
gönderen İlhan
Bu seçimde siz home ara dediğiniz anda ileri yönde home arar. Home sensörünün düşenini gördüğü anda 2. hıza geçer ve Z fazını arayıp durur. Eğer home sensöründen önce limit switch'i görür ise durur.
Sizin Home sensörü N.K mı kontak veriyor.
Home sensörü olarak tanımlamış olduğunuz input hangisidir? Kaçıncı input 0B ayarlanmış?
Ayrıca PD29 parametresine ne girili onu da belirtir misiniz.
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 11:20
gönderen Anfmakine
Pd02 yani input 1 0B ayarlı
Pd 29 000 galiba bu parametreyi nk kullandığım için 01 yapmam lazım
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 11:42
gönderen İlhan
Home sensörünüz N.K dimi? Siz home ara dediğinizde home sensörünü görsün N.A olsun yavaşlasın Z fazına baksın ve dursun mu istiyorsunuz.
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 11:47
gönderen Anfmakine
Doğrudur hocam
Aynen anlattığınız gibi
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 12:12
gönderen Anfmakine
Doğrudur normalde kapalı.
Aynen dediğiniz gibi çalışmasını istiyorum
Re: Home swiç kapalı kontak kullanımı
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019 12:18
gönderen İlhan
PD29 1 ayarlanmalıdır.