1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Tem 2019 17:29
gönderen halil_ibrahim
Merhaba kolay gelsin, shservo programının PR Mode setup bölümünden parametresini değiştirdiğim dijital giriş çıkışlar enerjiyi aç kapa yapınca initial value haline dönüyor yardımcı olabilir misiniz?
Re: SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Tem 2019 17:43
gönderen İlhan
Merhaba,
PA01 parametresinin son 4 hanesinde yazmış olduğunuz değeri belirtiniz.
Eğer bu parametredeki son 4 hanenin soldan birinci olan kısımı 1 ise digital girişleri değiştirmenize izin veremez. Bu hanenin 1 olması demek kontrol modunuza göre kullanılacak girişlerin servo tarafında hazır tanımlandığı anlamına gelir. Bu sebeple öncelikle son 4 hanenin soldan birinci hanesini 0 yapıp enerjiyi OFF/ON yaptıktan sonra digital girişlerinizi değiştirmeye çalışınız.
Re: SHServo softtan dijital input parametre girme sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Tem 2019 17:46
gönderen halil_ibrahim
İlhan bey bende az önce farkettim düzelttim çok sağolun.