1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sde Servo yazılımsal limit

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2019 01:50
gönderen role
Merhaba

Sde servo yazılımsal limit paremetrelerini öğrenebilirmiyim ? Ola ki yazılımsal limit sınırı aşıldığında servo nasıl bir davranış sergiler vereceği alarm ne olur paylaşırmısıniz ?

Re: Sde Servo yazılımsal limit

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2019 09:33
gönderen İlhan
Merhaba,
PF86: İleri limitinizi pulse cinsinden.
PF87: Geri limiti pulse cinsinden girebilirsiniz.

İleri limit aşıldığında AL14 geri aşıldığında AL15 hatası vererek motor durur.

Not: Bu limitlerin çalışabilmesi için Dahili pozisyonlama modunda ve absolite çalışmanız gerekir.